Рапорт делегата матча: переключить электропитание "Днепр-Арены" на дизель-генератор не удалось
Автор Сообщение
Rooma86 Не на форуме
Ветеран форума
*******

Сообщений: 5165
У нас с: 2012 May
Рейтинг: 1903
Сообщение: #1
Рапорт делегата матча: переключить электропитание "Днепр-Арены" на дизель-генератор не удалось
В распоряжении нашего сайта оказался Дополнительный рапорт делегата матча "Днепр" - "Металлист" Алексея Челышева, который был направлен в Премьер-лигу.

"Перед началом второго тайма пропала значительная часть электрического освещения футбольного поля. Арбитр матча в течение семи минут ожидал возобновления освещения, после чего приостановил матч и отправил команды в раздевалки. Еще через 15 минут освещение пропало совсем.

Главным энергетиком "Днепр-Арены" Яковлевым А.Л. предпринимались попытки переключения освещения на дизель-генератор, имеющийся на стадионе. Однако в течение 45 минут ему это не удалось (объяснительная прилагается).

После этого арбитром матча Жабченко А. по согласованию с делегатом матча было принято решение в соответствии с п.15 ст.30 Регламента прекратить матч, о чем он известил представителей обеих команд.

Освещение на стадионе было восстановлено через 58 минут с момента его прекращения".

Напомним, что первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов отметил, что решение вопроса по данному матчу зависит от того, какую формулировку в своем рапорте даст делегат матча.

"Если это будет признано как форс-мажор, тогда дирекция ПЛ принимает решение в экстренном порядке - или доиграть завтра, или в любой другой день.Второй вариант - если будет доказано, что это вина клуба-хозяина поля. Тогда это техническое поражение", - объяснял Анатолий Попов.
[Изображение: raport_delegat_dd-mh.jpg]
------------------------------------------------------------------------
http://terrikon.com/posts/169089

[Изображение: Rooma86.gif]
2013-10-07 01:39
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
Рапорт делегата матча: переключить электропитание "Днепр-Арены" на дизель-генератор не удалось - Rooma86 - 2013-10-07 01:39
[] - VladMIR - 2013-10-07, 01:43
[] - nato - 2013-10-07, 01:54
[] - domic - 2013-10-07, 02:02
[] - nato - 2013-10-07, 02:12
[] - domic - 2013-10-07, 02:20
[] - nato - 2013-10-07, 02:25
[] - Jigsaff - 2013-10-07, 08:35
[] - zlex40 - 2013-10-07, 08:56
[] - zlex40 - 2013-10-07, 10:05
[] - domic - 2013-10-07, 19:11
[] - romanian - 2013-10-07, 19:13
[] - romanian - 2013-10-07, 19:16

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)